В кабельную сеть светофоров входят цепи: выходных, маневровых све­тофоров, а также релейных шкафов светофоров НА,НБ и НД. Кабель для светофоров рассчитывается на три режима напряжения: 220 В - дневной, 180 В - ночной и 127 В - двойного снижения напряжения. Число жил кабеля для включения ламп светофоров определяют по принципиальным схемам каждого светофора: для маневрового требуется 3-и жилы, для выходного 7 жил.

Светофоры подключаются через разветвительные муфты.

Расчеты показывают, что максимальное удаление РШ входного свето­фора по кабелю без дублирования жил достигает 6 км. Придельное удаление выходных светофоров с лампами мощностью в 15 Вт - до 3 км.

Светофоры можно использовать как транзитные сооружения для под­ключе­ния следующих светофоров.

4.4. Кабельные сети питающих концов рельсовых цепей

Кабельная сеть питающих трансформаторов (ПТ) объединяет все жилы, необходимые для питания кодируемых и некодируемых РЦ; ПТ каждой коди­руемой РЦ независимо от ее типа и длины включает по отдельной паре прово­дов. При электротяге постоянного тока к дублированию жил питающего конца не прибегают при длине кабеля до 1500 м.

Некодируемые РЦ при ЭП на каждый дроссель-трансформатор требуют затратить две жилы поскольку, ПТ поставлен на посту ЭЦ. Однониточные РЦ (глухие съезды) получают питание от магистрали 220 В, поэтому рассчи­тыва­ются на переменное сечение. Расчет аналогичен приведенному выше рас­чету проводов трансформаторов питающих обогрев стрелок, только допустимое па­дение напряжения в этом случае равно 20 В. В ре­зультате расчета получается, что число жил равно двум.

4.5. Кабельные сети релейных концов рельсовых цепей

При составлении кабельной сети релейных трансформаторов руково­дствуются тем, что предельная длина кабеля без дублирования жил между пу­тевыми реле и ДТ при любом виде тяге составляет 3000 м, при большем удале­нии, жилы кабеля дублируют.

Каждый релейный конец подключается двухжильным кабелем. Релей­ные концы удаления и приближения включаются через релейный шкаф вход­ных светофоров данной горловины. Путевые коробки, стоящие на глухих съез­дах, могут использоваться как транзитные сооружения.

5. УСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ПОСТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ

5.1. Общая характеристика устройств электропитания

Устройство ЭЦ получает электропитание от двух независимых внешних источников переменного тока один из которых является основным, второй - ре­зервным.

В настоящее время на сети дорог внедряются в эксплуатацию новые электропитающие установки, эти установки не требуют отдельных изолирую­щих трансформаторов, имея таковые внутри панели; содержат полупроводни­ковые преобразователи постоянного тока в переменный, обеспечивая резерв­ным питанием от контрольной батареи 24В гарантированные виды нагрузок, включая стрелочные электродвигатели , что позволяет не применять для по­следних рабочею батарею в 220В; используют более совершенные выпрямители и зарядные устройства со взаимным резервированием и контролем их неис­правности; обеспечивают бесконтактную коммутацию ряда силовых цепей.

В общем случае питающая установка содержит набор панелей опреде­ленных типов. Конструктивно панели оформлены в виде металлических шкафов с двухсторонним обслуживанием, позволяющим осуществить свободный дос­туп ко всем приборам. Все панели выполнены одинакового размера. На лицевой стороне изображена мнемосхема разводки питания с расположенными на ней коммутационными устройствами. С боковых сторон панели закрыты металли­ческими щитами.

В состав питающей установки ЭЦ крупной станции входят следующие панели:

1. вводная ПВ-ЭЦК;

2. распределительная ПР-ЭЦК;

3. выпрямительно-преобразовательная ПВП-ЭЦК;

4. стрелочная для приводов постоянного тока ПСП-ЭЦК;

5. Преобразовательная для рельсовых цепей ПП25-ЭЦ.

С помощью соответствующего набора панелей можно организовать один из двух видов питания нагрузок при полном отсутствии переменного тока во внешней сети: батарейный или безбатарейный. В курсовом проекте проектиру­ется безбатарейный вид питания с использованием батареи на 24 В. Которая поддерживает питание реле, имеющих цепи самоблокировки, на время необхо­димое для переключения устройств ЭЦ с одного фидера на другой или на время запуска дизель-генератора. Кроме того, батарея в значительной степени сни­жает уровень переменной составляющей в токах выпрямителей, повышая на­дежность электролитических конденсаторов, имеющихся в устройствах. В ава­рийном режиме к батареи подключаются реле; лампочки табло, отображающие аварийную ситуацию, состояние путевого приближения, удаления и направле­ния движения на прилегающих перегонах ; приборы ДЦ ; полупроводниковый преобразователь ПП, к которому подключаются необходимые в создавшейся ситуации маломощные цепи переменного тока.

Безбатарейная система используется, если питание получается от двух не­зависимых источников энергии, по двум раздельным линиям с обязательным резервом от дизель-генератора. Если один из внешних источников не удовле­творяет тре­бованиям по отношению к потребителям первой категории, то ди­зель- генера­тор включается после исчезновения напряжения и находится в «горячем» ре­зерве вплоть до восстановления основного источника питания.

5.2. Характеристика панелей питания

5.2.1. Вводная панель ПВ-ЭЦК

Данная панель предназначена для передачи в нагрузку переменного тока от одного из двух внешних источников с фазным напряжением 220В и зазем­ленной нейтралью, а также для подключения дизель-генератора (ДГА). Кон­троль за состоянием питающих фидеров осуществляют реле напряжений РН. При снижении напряжения в источнике до (187±4) В происходит его отключе­ние, а при повышении до (198±4) В - его включение. Если напряжение в фазах фидера 2 и ДГА отсутствует, то подключение фидера 1 происходит без вы­держки вре­мени. При наличии напряжения в фидере 2 или ДГА создается вы­держка вре­мени 1...2 минуты на переключение нагрузки к фидеру 1. Включе­ние ДГА про­исходит при отсутствии напряжений в обоих фидерах.

5.2.2. Распределительная панель ПР-ЭЦК

Осуществляет распределение электропитания по основным нагрузкам электрической централизации. Панель управляет режимами горения ламп све­тофоров и табло, формирует импульсные посылки, обеспечивает контроль за­земления шести видов цепей питания с помощью сигнализаторов типа СЗИ1.

Панель содержит два трехфазных трансформатора ТС1 и ТС2 мощно­стью по 4.5 кВА, обеспечивающих изоляцию нагрузок от заземленной сети, вторичные обмотки трансформаторов используются индивидуально. Макси­мальная фазовая нагрузка каждой обмотки составляет 1.5 кВА.

При выключении сети переменного тока гарантированные нагрузки по­лучают резервное питание от преобразователя ППВ1, расположенного в панели ПВ-ЭЦК, и контрольной батареи (пунктир на рисунке).

5.2.3. Выпрямительно-преобразовательная панель ППВ-ЭЦК

Осуществляет заряд аккумуляторной батареи 24В в нормальном и фор­сированном режимах, а также для получения переменного тока для нагрузок с гарантированным питанием. Панель содержит: трехфазное зарядное устройство ТЗУ типа УЗАТ-24-30; преобразователь - выпрямитель ПП типа ППВ1; полу­проводниковые реле напряжения РН1 и РН2; сигнализатор заземления полюсов ЩП - ЩМ, к которым подсоединены цепи собственных реле панелей питания, СЗИ1; трансформаторы Т1 и Т2, во вторичные обмотки которых включены вы­прямители Вп1 и Вп2 для питания соответственно реле вне постовых схем (2,8А ; 28-30В) и электропневматических клапанов устройств пневмоочистки стрелоч­ных переводов (1А ; 220В). Выпрямитель Вп1 собран на диодах типа КД202Р, а ВП2 применен типа ВУС-1,3.

В режиме постоянного подзаряда устройств ТЗУ обеспечивает макси­мальный зарядный ток 30А, поддерживая напряжение на батареи в пределах 25,5-27В. При снижении напряжения до 24В с помощью РН1 включается фор­сированный режим, который выключается при достижении напряжения 31В. Устройство ПП в режиме выпрямления может использоваться как резерв или для увеличения зарядного тока на 20А. В режиме преобразования оно имеет следующие характеристики: входное напряжение - 24В, выходное переменного тока - 220В, частотой (50±0.5) Гц, КПД не менее 80%. Суммарная нагрузка, под­ключаемая в этом случае к ПП, не должна превышать 1 кВт. При разряде бата­рей до напряжения 22 В преобразователь с помощью реле РН2 от нее от­ключа­ется.

5.2.4. Стрелочная панель ПСП-ЭЦК

Данная панель обеспечивает питание рабочих цепей стрелочных элек­тродвигателей и электрообогрева стрелочных электропроводов. Максимальный допустимый ток, потребляемый панелью от трехфазной сети, составляет 30 А.

Рабочие цепи стрелок разбиты на две группы. Первая группа питается от выпрямителя Вп1, включенного в распределительную сеть через трансформатор ТС1, вторая - от выпрямителя Вп2 и трансформатора ТС2. Выпрямители вы­полнены по трехфазной мостовой схеме со взаимным резервированием. Пере­ключение питания рабочих цепей стрелок с неисправного выпрямителя на ис­правный происходит по истечении 15...30 сек. Номинальное напряжение посто­янного тока составляет 240 В, максимальный ток питания обеих групп рабочих цепей - 30 А. Все виды панелей имеют схему выключения рабочих цепей стре­лок при работе привода на фрикцию с выдержкой времени 10...20 секунд после нажатия специальной кнопки на пульте управления.

Для целей электрообогрева стрелочных приводов предусматриваются трансформаторы ТС3 мощностью 4.5 кВА.

5.2.5. Преобразовательная панель ПП25-ЭЦК

Предназначена для питания переменным током частотой 25 Гц фазочув­ствительных РЦ с реле типа ДСШ-13А. С этой целью панель содержит 4 преоб­разователей типа ПЧ 50/25-300, из них один местный (1П) и 3 путевых (11П, 12П, 13П ). Входное напряжение 220 В однофазного перемен­ного тока; при электрической тяге постоянного тока, для исключения влияния на работу преобразователей блуждающих токов, напряжение поступает через специально изолирующие трансформаторы типа ТСА.